土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 各位大侠帮忙解答拜托了!
一个9.2米的梁盈建科计算结果箍筋需要配10间距100/150,可是图纸配成8@100/200的了,梁会不会垮需不需加固?谢谢各位大侠了

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年03月07日

    有颜如玉丶
    如果是梁中箍筋少配一点问题应该不大,如果是梁端箍筋少配的话在地震作用下就可能不会发生强剪弱弯。所谓的强剪弱弯是指使钢筋混凝土构件中与正截面受弯承载能力对应的剪力低于该构件斜截面受剪承载能力的设计要求。使结构构件在发生受弯破坏前不先发生剪切破坏。用以改善构件自身的抗震性能。
    2019-03-07 16:35:07 来自 PC 评论 举报
  • j17975520
    你给荷载仔细算下来看看够不够。如果下建议加固处理。剪力不够可是脆性破坏。
    2019-02-23 21:59:23 来自 PC 评论 举报
  • 大米兔12138

    首先扣一下荷载看能算过吗,要是6度区建议还是加固一下,高烈度区看你愿不愿意冒险,高烈度区基本都是地震作用组合控制,算出来的剪力都比较大,但是地震这个东西发生概率确实是很小的,当然你看一下计算结果,如果非地震作用组合下的剪力设计值,如果配的箍筋抗剪能力连非地震作用组合的剪力都承担不了的话,还是加固一下吧,其实工程经验多了就会发现那楼真没你想的那么容易垮


    2019-04-04 14:48:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 411 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10