各位路过的大神,萌生希望得到您的帮助!我的工程现在3至25层是一个标准层,6度地区,四级抗震。
其实我想知道最大的位移角为什么会出现在楼层中间的?
然后位移比在这个工况超了1.2,其他工况的都没有超,该如何调整呢?
现在这样的结构布置是否合理呢?
谢谢各位大神!
全部回答(4 )
本回答由提问者推荐2019年02月26日
主题
回复
粉丝
砖混结构
10.11 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
-
最佳答案
j17975520
左上角剪力墙布置有问题,去计算结果里查找不够的节点,然后加强节点周边Y向刚度。
2019-02-26 08:37:26
来自 PC
评论
举报
-
心雨の结构
标准层外无阳台梁加高开洞处理,中间线墙体尽量通过去,通不过加高梁开洞
2019-02-28 19:06:28
来自 PC
评论
举报
-
mingchunz
左边剪力墙拉长一些,