土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教斜屋面钢筋与梁的搭接方式

原来设计屋面钢筋为通筋,现在施工单位在梁处断开,想请问大家是否可以这样在同一个截面全部断开,是否要错开,其次板筋搭接长度是否按35d来搭接,或者弯钩在梁内,请大家指教,谢谢!

15469128667997882411.jpg

15469128728647352384.jpg

15469128786441227414.jpg

15469128842108504478.jpg


全部回答(6 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年01月08日

    zsh011698
    照片中的这种做法应该没错,只要现浇板的钢筋超过梁的中心线就满足了,一级钢筋的底板筋要弯钩180°。附加筋要弯钩90°。板筋要错开搭接(同一截面上、同一条线上的搭接数量不能超过50%)并按照混凝土强度等级计算其搭接长度。
    2019-01-08 15:20:08 来自 PC 评论 举报
  • a876063679
    好资料,多谢楼主!
    2019-01-14 17:55:14 来自 PC 评论 举报
  • liaodong3
    图片发联系函到监理,要求按程序报设计院。
    2019-01-16 08:53:16 来自 PC 评论 举报
加载更多