土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问框架厂房首层14m高的柱子,怎么处理?

首层14m,X方向开间6m,Y方向跨度15m,二层4.7m,三层4.3m,甲方硬性规定这样的层高,请问柱子截面怎么处理,我原先按照首层1000x1100这样,二层收到600x600,但是这样做,柱子突变很大,但是不这么做,PKPM侧向刚度比又不满足,条文说明里的0.5硬性规定了。甲方嫌我柱子太大,怎么把柱子做小。有其他思路吗?

全部回答(21 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年01月09日

    饭馆
    可以在底层设置一道或两道层间梁,增加柱子在纵向刚度。柱子截面600X1000应该没有问题,你未说明荷载和地震等情况,可能还可以再小。你可以试算一下。
    2019-01-09 09:05:09 来自 PC 评论 举报
  • 篮球星空
    多布置几道梁就可以了
    2019-01-09 09:23:09 来自 PC 评论 举报
  • s408671966
    审图吗?审的直接让你领导跟甲方沟通说审图通不过。不审的话可以适当减小,加层间梁,15米跨度看看能否中间加个柱子。
    2019-01-09 13:50:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10