正在加载...
首层14m,X方向开间6m,Y方向跨度15m,二层4.7m,三层4.3m,甲方硬性规定这样的层高,请问柱子截面怎么处理,我原先按照首层1000x1100这样,二层收到600x600,但是这样做,柱子突变很大,但是不这么做,PKPM侧向刚度比又不满足,条文说明里的0.5硬性规定了。甲方嫌我柱子太大,怎么把柱子做小。有其他思路吗?
全部回答(19 )
本回答由提问者推荐2019年01月09日
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(19 )
-
最佳答案
饭馆
可以在底层设置一道或两道层间梁,增加柱子在纵向刚度。柱子截面600X1000应该没有问题,你未说明荷载和地震等情况,可能还可以再小。你可以试算一下。
2019-01-09 09:05:09
来自 PC
评论
举报
-
篮球星空
多布置几道梁就可以了
2019-01-09 09:23:09
来自 PC
评论
举报
-
s408671966
审图吗?审的直接让你领导跟甲方沟通说审图通不过。不审的话可以适当减小,加层间梁,15米跨度看看能否中间加个柱子。
2019-01-09 13:50:09
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年01月09日