土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调冷冻水管采用无缝钢管的话,需不需要镀锌?
空调冷冻水管采用无缝钢管的话,需不需要镀锌?有没有规范要求?

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年01月05日

    ajian2006

    主管道不需要镀锌,因为冷冻水是循环水,没有什么卫生要求,管路是封闭的,就是补水有的也做水处理,并且管路有的还镀膜,水处理投药,还有电子除垢器,

    所,不需要镀锌。也没有强制要求镀锌管。

    2019-01-05 09:33:05 来自 PC 评论 举报
  • zsh011698
    不需要镀锌,只要是无缝钢管就可以了瓦,但是在做保温层之前必须刷两遍以上防锈漆。我参加的大型酒店就是这么做的,通过了验收;末端出水管可以用镀锌管做。
    2019-01-04 17:19:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。