正在加载...
这个基坑到正负零二十多米,现在三类土回填,七十多公分一层分层压实,上部是个一层的房子,老铁们担不担心下沉。在现场看填土每天都慌的一笔,生怕日后下沉了房子开裂。这房子是戒毒所一类的建筑,到时候估计会有个四十来公分的筏板,层数一层。
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2019年01月04日
分层碾压后至每米或每2米的厚度应该请专业单位人员现场进行检测其压实度。
一是质量得到保障,二是为今后出现下沉情况有充分的证据说明。
回填20多米的土方,下沉是肯定存在的;关键是下沉系数必须控制在不影响房屋的使用,否则你现在的工资还不够事故的赔偿。
楼台上所言极是!
严格按回填标准来,70公分一层太厚了!
主题
回复
粉丝
建筑施工
65.82 万条内容 · 1583 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
