遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
-
最佳答案
rht1822
1、管道出口增设平衡池,便于使出水向两个池子配水均匀;2、标高10.00m高点设排气阀;3、查明气源并加以控制。不知能否帮你,仅做参考。
2018-12-21 10:02:21
来自 PC
评论
举报
-
小白aks
最简单把两个池子底部联通,不就能确保两个池子水均匀配水了,不知能否帮到。
2019-01-03 17:54:03
来自 PC
评论
举报
-
lesion654
管道凸点设置上排气阀
2019-01-11 13:56:11
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2018年12月21日