请教消防报警系统中的连线问题,进1825模块是2根总线+2根电源线,那从1825模块连到设备是2根线还是4根线?

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年11月09日

    王学飞合肥
    进1825一对信号总线S+\S- ,一对DC24V电源线一根正 +   、一根 - ,;出线为一根 受控DC24V电源 +   、和一根 电源 -  ;另一对出线为设备状态反馈线 不分正负极;
    2018-11-09 19:23:09 来自 PC 评论 举报
  • ssszoo
    1825模块是什么模块,中继?隔离?输入输出?电话?广播?不说清楚别人怎么回答。
    2018-11-27 15:56:27 来自 PC 评论 举报