正在加载...
为了减少造价,无冻土线区域,在绿化带下面敷设的绿化灌溉给水支管(de32)能否考虑浅埋,覆土300-400mm?
还是需要采取某些手段处理才可。
另外管道敷设与乔木是否需要考虑间距,考虑绿化带较窄的情况下,管道敷设在乔木下方是否会收到影响呢
绿化灌溉管道的放空泄水如何设置比较合理呢?
另外,绿化给水排水管道的敷设是否有相应的规范要求呢?
希望大家不吝赐教。
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2018年11月05日
1、覆土300-400mm太浅了,即便是32的管。一般要求最小覆土700,3~4百的话最好用砼套管或混凝土全包封。另外在支管起点加个泄水井,冬季不适用的时候把管线放空,以免冻裂。
2、管线与乔木中心有1.5m要求,见GB 50013-2006 附录A
加混凝土套管,增加了费用,还不如直接埋到700以下
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.63 万条内容 · 829 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
