土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 工业厂房的屋顶有设备,怎么敷设避雷带?
工业厂房的屋顶一侧有设备,可以在没有涉笔的一侧敷设避雷带;有设备的一侧,如果设备满足做接闪器,可以直接使用设备做接闪器,做好接地,对于不满足做接闪器的设备另增设接闪器,这样设计是否可行?

全部回答(2 )

  • 云随风
    屋面设备与接闪带必须可靠连接,设备本体满足接闪要求,利用自身作为接闪器,如不满足设置接闪短针和专设引下线与屋面接闪带可靠连接。
    2018-10-29 09:13:29 来自 PC 评论 举报
  • leungfgq
    可行,如设备做接闪带,设备高度应高出屋顶或女儿墙。
    2018-12-02 14:12:02 来自 PC 评论 举报