正在加载...
各位大神,请问如图所示的柱下独立基础满足最小配筋率要求吗?
PKPM JCCAD计算书中显示此基础配筋率是0.15%,怎么算都不够啊,求指教,不胜感激
全部回答(4 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
-
拆房子的小专家
要注意看截面形状的选用,PKPM或者盈建科一般是选用梯形截面面积进行配筋计算,探索者的插件一般是以基础根部高度和基础底边宽度为边长的矩形进行计算。
2018-08-06 17:12:06
来自 PC
评论
举报
-
lubing1
是不是连着柱一起算了
2018-08-13 08:27:13
来自 PC
评论
举报
加载更多