<加油加气站设计与施工规范>的问题,望高手解救!我在一家汽车设计院,汽车的加油系统是归暖通做的,现在有一个改造设计,原有的系统是一个柴油主罐和一台气动隔膜泵,从泵接管到厂房A,在厂房A有一个中间储油罐,中间储油罐再接一台柴油加油机,改造部分是在那台气动隔膜泵后再接一条管到厂房B,在厂房B有一个中间储油罐,中间储油罐再接一台柴油加油机,我把这个方案上报给甲方后被打回,理由是根据<汽车加油加气站设计与施工规范>中的6.2.6条规定:每台自吸加油机应单独设置进油管.甲方认为柴油主罐后的主管被两台加油机共用了,所以不合规范,但我认为各中间储油罐和加油机之间的管路是单独设置的,所以合乎规范,现在争论不下,请高人指点,哪方是正确的,理由是什么?