土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工 \ 建筑同时有食堂和宿舍设计秒流量该怎么计算
学校宿舍楼,二至六层是学生宿舍,一层是食堂和餐厅。一个是集中型不均匀用水,一个是集中型均匀用水,给水管道设计秒流量应该怎么计算?分别计算叠加吗?

全部回答(6 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年07月06日

    xingruyu0515

    如果是I、II类的宿舍,就分别计算取最大值;如果是三,四类的宿舍,因为它的设计秒流量计算公式和食堂共用,直接计算就行。

    2018-07-06 15:19:06 来自 PC 评论 举报
  • disanfengyin

    分别计算,哪个大取哪个,用水时段不一样。

    2018-07-02 15:59:02 来自 PC 评论 举报
  • 汉子08

    分别计算,取较大的。

    2018-07-06 11:08:06 来自 PC 评论 举报