正在加载...
全部回答(6 )
本回答由提问者推荐2018年08月23日
(二、三楼的堆载是8kN/平+叉车对楼面等效均布活荷载为15KN/平)*安全系数
计算板和次梁时是按照最大的15KN/平计算,计算柱、基础活荷载是按照主梁荷载,叉车荷载15KN/平X0.8=12KN/平这样计算没有依据,你是按消防车来取的0.8吧,这个和消防车还不一样
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(6 )
-
最佳答案
丰木沃土
要仔细分析荷载作用的可能性,在作用满了8kN/平的板格内不可能再有叉车满负荷作业,对板而言,以叉车轮压计算的等效均布荷载与堆载比较取其大者;对次梁与板情况类似,在均布堆载和叉车荷载中取不利;对主梁最好是按可能的堆载布置分析施加堆载,同时在可能的位置施加叉车轮压集中力(要跑叉车总是有通道的,通道内不会有堆载);对柱可参主梁;对基础可不考虑叉车的影响。