正在加载...
全部回答(6 )
本回答由提问者推荐2018年07月31日
以下仅是根据自己的设计经验给出的答案,希望能帮助到你。若有疑议,欢迎大家指正。首次回答问题,描述不清的话请见谅。
(1)排烟风机入口前的总管上设常开型280度排烟防火阀(贴机房墙体设置),排烟防火阀与排烟风机连锁,当然根据最新出版的《建筑防排烟系统技术标准 GB51251-2017》,这个排烟防火阀还应该与补风机(若有机械补风机)连锁,当管内烟气温度达到280度时,排烟防火阀自熔关闭并连锁关闭排烟(风)机和补风机。
(2)这个280度常开排烟防火阀与排烟风机、补风机是连锁,不是联动。连锁是指利用排烟防火阀手柄处的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,一旦排烟防火阀动作(由开到关闭),限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行,通俗讲的话,A若与B连锁,那A关闭则B也随之关闭;联动指火灾报警系统感应到烟雾后自动开启排烟风机和补风机,或者是火灾报警系统将火灾信号传送到消防控制室后由消防控制室远程开启排烟风机和补风机,通俗讲,联动就是受PLC的控制,A动作后B也随之动作,不过B的动作可以为开启或关闭(受程序的设定)。
(3)这个280度常开排烟防火阀没有风量调节功能,所以在风管支管上还应该设风量调节阀,同时风口也可以采用自带调节阀的风口,这样方便调试,切不可仅采用自带调节阀的风口,因为风口自带的调节阀非常不好用,只能聊胜于无。
自己先顶一下。我看到别人图纸上排烟防火阀都是用在排烟排风合用的系统上,状态是常开。但我上网查了很多资料,都说是常闭的,排烟时再开启,那这样就不能用在排风上了啊。到底哪种对呢?
平时排风肯定是常开的。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 592 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(6 )
