G=Q/CΔT,D=18.8x(G/v)^½ ; G-介质质量流量,Q-末端设备热(冷)负荷,C-介质比热容,ΔT-供回介质温差,v-介质流速
介质流速按经济流速选择,计算管路阻力,局部调整管径平衡各分支管路阻力,计算管路循环阻力和流量配置循环泵。一般管路做成同程,按经济流速选管径,立管、各层分环路加设流量平衡阀平衡阻力即可
路过··························
这是制冷量和流量的计算表格 拿去不谢