土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 不对原结构形成破坏,植筋间距怎么控制呢?
在混凝土基材和砌体基材中植筋时,控制植筋的间距为多少?才能说得上不对原结构破坏呢?相关的图集往往就是200左右的控制,有没有相关的规范依据呢?

全部回答(3 )

  • lovetomato

    参照混凝土加固设计规范,植筋间距可以取5d~7d,边距可以取2.5d~3.5d。实际应用时,尽量将间距放大一点,有助于减少对基材的损伤。

    2018-03-06 13:27:06 来自 PC 评论 举报
  • 夏至未到

    砼加固规范的5d的要求,实际是对植筋互不干扰的要求。不过确实也可以理解成,只要按此要求,钢筋混凝土基材不会成片破坏;对于砌体基材呢?

    2018-03-06 14:22:06 来自 PC 评论 举报