土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 地下带顶板雨水池怎么计算
就是一个顶部覆土1M的6M*10M的混凝土盒子。我的思路是 顶部荷载有覆土荷载(恒载),有人活动、雪荷载(活载)。底部有基底反力,侧向有土侧压力,水池里有水压力,最不利情况是水池无水时。可土侧压力怎么算,做设计时是用手算么,那土的内摩擦角是多少,勘察报告里没有啊,还是用勘察报告里的某些数据推出来。有哪位大神知道啊,求帮忙!

全部回答(4 )

  • 温哥华

    同问,希望有高手可以解答这个问题

    2018-03-05 14:04:05 来自 PC 评论 举报
  • baqibulou

    土压力按静止土压力来算,摩擦角可以取个经验值30~45度,影响可以忽略。重点需要验算裂缝。

    2018-03-05 14:26:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 103 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10