正在加载...
全部回答(5 )
那就不是构造柱了 验算柱子截面
个人3点意见:1.挑梁截面有点大了,只挑1200,我认为240X350都可以,主要看你边梁的跨度多大,挑梁和边梁高度保持一致,太高了,会遮到阳光,对采光不利。2.构造柱左右都有洞口,要看构造柱所在的位置是否满足规范最小窗间墙的长度,另外两边的洞口是不是很大,如果超过2.1m要设置边框或者构造柱。3.砖混的挑梁要看埋入墙体的长度,是不是按规范的要求,上面没有墙体的情况下,你埋入墙体的长度宜为挑出长度的两倍,即2.4m
主题
回复
粉丝
砖混结构
10.1 万条内容 · 411 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(5 )
