低压配电的三段式整定的依据及如何整定?能否给出具体实例详解,

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年02月28日

    煮酒听山雨co

    就目前低压配电的保护,主要就是短路保护,过电流保护基本无法整定,因为没有一个确定的目标,不像到了末端,有了确定的负荷,过电流保护才有依据。

    所以,大的塑壳有的就没有过载过载保护功能,因为意义不大。

    低压保护目前时刻控制基本没有,所以,好的选择性也是基本做不到的。

    要改变,只能使用智能断路器。

    2018-02-28 09:38:28 来自 PC 评论 举报
  • z900569

    末端开始负荷叠加*同时运行系数,得数除以3得到末端整定值。中端用下属末端整定值乘以同时运行系数和同时启动系数。始端用中端整定值相加乘以中端的同时启动系数。

    2018-03-23 16:20:23 来自 PC 评论 举报