正在加载...
全部回答(5 )
本回答由提问者推荐2018年11月05日
按10KV及以下变电所设计规范GB 50053第4.1.3条如下:
根据变压器容量及低压柜形式,距离不一致,至少得800
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(5 )
-
最佳答案
2014tj

2018-11-05 09:52:05
来自 PC
评论
举报
-
mei322
油变与低压柜之间有防火隔离,各自有安全通道,通道宽度应不小于800毫米;
2018-02-26 16:41:26
来自 PC
评论
举报
-
shtkua
2018-02-27 11:25:27
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2018年11月05日
按10KV及以下变电所设计规范GB 50053第4.1.3条如下:
干式变压器有罩壳,罩壳可以与低压柜0距离安装;
GGD、GCS等柜子顶部主母排按载流量计算其规格。