正在加载...
全部回答(7 )
商业转现在的建筑都采用调速泵,屋顶水箱+低位水泵的方式已经很少见了,调速泵它会根据用户用水量的变化自动调节水泵组的流量,让每层供水的压力维持在一个稳定的范围,你说的水压监控器就整合在调速泵里,而不在屋顶,基本不会出现楼下用水太多而楼上就不能用的情况。如果楼很高,单单一套调速设备不足以使整栋楼的水压稳定在这个范围,就可以上下分区供水,把这栋楼的供水管路分为几个区,让每个分区的水压保持稳定就行了,如果楼再高,超过150米以上,就在楼层中间加转输设备,加中间水箱,总之思路就是把一个大的供水压力范围分成若干个小的分区范围,再保证每个分区的供水压力保持稳定。
从技术的角度来说,描述的问题都不是问题压力过大有减压阀减压,压力过小有二次给水泵加压,楼栋压头不均衡,有平衡阀平衡压力,压力不稳定有定压罐定压。如果上述措施都有,且无设备故障,那可能是系统设计不合理,或者市政给水本身就不够。
主题
回复
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 340 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(7 )
商业转现在的建筑都采用调速泵,屋顶水箱+低位水泵的方式已经很少见了,调速泵它会根据用户用水量的变化自动调节水泵组的流量,让每层供水的压力维持在一个稳定的范围,你说的水压监控器就整合在调速泵里,而不在屋顶,基本不会出现楼下用水太多而楼上就不能用的情况。如果楼很高,单单一套调速设备不足以使整栋楼的水压稳定在这个范围,就可以上下分区供水,把这栋楼的供水管路分为几个区,让每个分区的水压保持稳定就行了,如果楼再高,超过150米以上,就在楼层中间加转输设备,加中间水箱,总之思路就是把一个大的供水压力范围分成若干个小的分区范围,再保证每个分区的供水压力保持稳定。
从技术的角度来说,描述的问题都不是问题
压力过大有减压阀减压,压力过小有二次给水泵加压,楼栋压头不均衡,有平衡阀平衡压力,压力不稳定有定压罐定压。
如果上述措施都有,且无设备故障,那可能是系统设计不合理,或者市政给水本身就不够。