正在加载...
全部回答(4 )
本回答由提问者推荐2018年02月08日
因为我们还需要保证最不利位置消火栓栓口有充实水柱,这个压力需求是高层建筑0.35Mpa~0.5Mpa之间,所以在最低点压力不超过1.0Mpa的基础上,一个消火栓分区就不能超过50米了(0.5Mpa水柱高度)。
一般例如一个18层的住宅,高度就是60m,设置消火栓系统,一般会在12层也就是38m左右的时候加上减压阀。原因是水通过泵加压到18层可以满足最不利的消火栓的出口压力,但是往下流的时候加上势能的原因,是水压不断的增大,造成压力会大于消火栓出口的压力,所以要设置减压阀,达到出口压力的范围内,但是随着层数的增高,压力越来越大,造成减压阀的作用也满足不了消火栓出口的压力,确切说是大于压力值很多,所以要进行分区,来控制压力的增加。。。。。40-50米分区就是因为 水泵加压值+重力势能≤减压阀+消火栓压力值
消防的设计以最新规范条文为准,GB50974-2014第6.2.1条规定消火栓应分区是静压不大于1.0MPA,所以有的设计院对不超一百米的住宅仅屋面水箱满足最顶层栓口七米水压要求,如果到二层(首层与地下室一个区)栓口静压不超100米也是符合要求,至于手册或标准图集不是设计依据,如果过高分区可以参考50米一个分区。
主题
回复
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 425 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
