土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 复式楼暖气片改地暖采暖
顶楼复式,原来采暖方式为社区暖气片集中供暖,现单独改为地暖采暖,两年来效果一直不好,新管道,管道通透,排气顺畅,分水器供水管道热,回水管道不热,管道井主立管DN60,在20层分出一根分支接过滤器及阀门,然后分出两根管,一根到20层分水器,一根向上到21楼分水器,20楼房分水器有6个分支,21楼分水器有4个分支;现在效果都不好。咨询老师:管道井主立管加高到21层,从21层接分支到21层分水器,20楼不动,这样会不会更好,是不是这就是主要原因。

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年02月04日

    常游天下

    改动后整体系统是不是好点了呢


    2018-02-04 20:10:04 来自 PC 评论 举报
  • ajian2006
    关键是管径有没有加粗,把管径加粗,水量大一些。温度就高一些。供水温度高,回水温度不高,是不是水量小了。
    2019-01-17 16:24:17 来自 PC 评论 举报