土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热循环泵启动后,压力因何上升
从数据可以看出,启动后前半个小时压力上升,然后逐渐下降这个供热回路原来给办公楼和车间供热,没有这个部问题,自从办公楼停止供热后,只带车间就出现了这个现象

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年02月05日

    咸蛋超人qwq
    导致供暖循环泵压力上不去的原因应该是多方面的:
    1、轴封漏泄,入口卡兰漏气,可能水量减少。
    2、叶轮间隙太大,叶轮里堵有杂物,可能流量减少。
    3、入口压力偏低,离心泵吸水区域压力低于对应的气化压力产生气化,造成泵彻底的不打水。
    4、泵的出、入口阀门是否全开。
    5、电机不配套,转速不够。
    6、其它
    2018-02-05 11:54:05 来自 PC 评论 举报
  • 小磊同学

    你的泵开的太大了,减少了办公楼的供热,流量相应的应该减少,把泵频率降下来

    2020-06-12 17:14:12 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅