土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜柜内横排选型问题?
假如电容柜的刀熔进线母排是40*4,柜内汇流排由于其分支十几路,加上分支铜排连接安装孔都是采用铁质螺栓连接,如果选40*3铜排其载流量能否满足?还是选50*5做为汇流排好?

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年01月09日

    成套制造

    选50*5  或者40*5   40*3不满足。。。通常按额定电流选 列:刀熔开关为400A  因选TMY-30*4  600A  选TMY40*6  横排为大一满足需求。。。通常补偿一般为12路以内,由于现在补偿都是共补分补型。

    2018-01-09 00:39:09 来自 PC 评论 举报
  • 醇正芳香

    说的不是很清楚

    2018-01-15 09:10:15 来自 PC 评论 举报

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10