1、照明配电也需要校验,但通常因为是习惯做法,前人校验过,后人就跟着来,所以大家都不校验,正常也能满足要求。只有在一些特殊场所,比如离变压器特别近,线路总阻抗很小的情况下会有不同。
2、导线是不需要校验动稳定的,只需要校验热稳定。
3、热稳定校验、接通分断能力需要计算线路的短路电流,结合断路器本身的动作曲线等参数来判断,可以参考配电手册的相关章节。也可以根据GB50054的相关公式进行热稳定校验。