基本情况是这样,一栋三层别墅,外带一层地下室,设计有室内电梯和室内的普通楼梯,普通楼梯一边是墙一边敞开。现在我有几个疑问想请各位建筑上的大神帮忙解答一下,最好有规范条文的位置可查。
1.室内楼梯、套内楼梯、户内楼梯在概念上有什么区别?
2,三层的别墅是否要设置疏散楼梯?别墅内的普通楼梯算不算疏散楼梯?防火规范上的6.4.7条适用于别墅建筑吗?
3,附图中的折线楼梯,楼梯转角处做成了扇形台阶,这样算是三跑楼梯还是三个梯段单跑楼梯?是否有18级台阶的限制?
4,楼梯间在地下室和一层之间,是否需要设置防火门?
5,这种小别墅带地下室的建筑,有哪些防火上的条文可以适用?
可能有的问题提的比较白痴,让各位见笑。涉及到经济纠纷,有急用,还望能得到大神帮助。
发布于2017-11-14 17:27:14
全部回答(1 )
1 楼梯间的定义在《民用建筑设计术语标准》。防火疏散用的楼梯定义在《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》),《消防基本术语》。09建筑技术措施8章也有介绍。关于套内楼梯在《住宅设计规范》5.7.3条5.7.4条及条文说明。户内楼梯应该是与套内楼梯的一致的。
2 别墅内是要有“疏散”楼梯的,这个楼梯也要符合《建规》6.4.7条的。但这个楼梯通常是疏散路径的一部份,即按《建规》的5.5.29条3款,特殊类别墅除外。
3 关于楼梯形式可以参考《建筑楼梯模数协调标准》。楼梯段还是要执行《民用建筑设计通则》6.7.4条的。
4 《建规》6.4.4条,你找到了。
5 都在《建规》里,看你具体如何设计的了