《防火规范》附录A A.0.1 第4款 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;指的是一栋建筑物坐于两个地坪上。现遇到一栋类似建筑物,就坐于一个地坪,楼前楼后室外地坪不同高,都有安全出口,如图所示,但消防车道在高地坪一侧,建筑高度按H1还是H2?若消防车道在低地坪一侧,建筑高度按H1应没异议。此种情况感觉该按H2算,求正解。
发布于2017-11-10 16:06:10
全部回答(2 )
《防火规范》附录A A.0.1 第4款里的“防火墙”是这一条的关键。
否则,就是最大高度者。消防车道是跑不掉的。
另外,如果当地有“坡地防火规范”按当地要求设计。
建筑高度应该是按照H1吧。。。