关于办公室外窗窗地比1/5的规定
关于办公室外窗窗地比1/5的规定
图审提出-办公室外窗窗地比不符合JGJ67-2006.6.3.2条1/5的规定
已经被这条问题困扰多次,现在不少办公楼的窗地比达不到这个要求,请问大家要如何解答专家提的问题?
是否可以答复 -通过灯具照明满足要求
发布于
2017-11-09 16:06:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
第二人生
办公规范6.3.1条是“宜”有天然采光。
采光标准4.0.5条也是许可用人工照明做补充的。
现在很多大建筑场所均达不到这类要求。人民大会堂的大礼堂也没有天然采光。
按有关规范做好采光(包括照明)设计就好。
2017-11-09 17:19:09
来自 PC
评论
举报
路过的搬砖人
窗地比是朝向室外一侧的窗面积与房间面积比值,不是房间全部窗面积与房间面积比值吗