土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑设计
\
建筑施工图
\
四层办公楼,每层面积900,需要做封闭楼梯间吗?
四层办公楼,每层面积900,需要做封闭楼梯间吗?
一个四层的办公楼,50米长,每层面积900平方,需要做封闭楼梯间吗?
发布于
2017-11-06 10:46:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
秋不凉
可以不设封闭楼梯间,具体请参阅建筑设计防火规范(GB50016-2014)第5.5.13条。
2017-11-06 11:00:06
来自 PC
评论
举报
我是工人我骄傲
四层总面积3600平方米超过 多层1.2级防火分区面积(2500平方米) 如果加喷淋的话可以加一倍(5000平方米) 加喷淋满足要求可以不使用封闭楼梯间,但是面积超过必须使用2个楼梯间 其中一个主要楼梯间必须梯段宽为1800(人口密集的话还要计算出入口大小)50米长的话2个尽头楼梯足够距离 我这个只是参考用 还是自己多看规范.
2017-11-06 16:07:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
阴天不下雨
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
77
回复
38
粉丝
45
+ 关注
私信
建筑施工图
返回版块
292.83 万条内容 · 955 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )