四层办公楼,每层面积900,需要做封闭楼梯间吗?
四层办公楼,每层面积900,需要做封闭楼梯间吗?
一个四层的办公楼,50米长,每层面积900平方,需要做封闭楼梯间吗?
发布于
2017-11-06 10:46:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
秋不凉
可以不设封闭楼梯间,具体请参阅建筑设计防火规范(GB50016-2014)第5.5.13条。
2017-11-06 11:00:06
来自 PC
评论
举报
我是工人我骄傲
四层总面积3600平方米超过 多层1.2级防火分区面积(2500平方米) 如果加喷淋的话可以加一倍(5000平方米) 加喷淋满足要求可以不使用封闭楼梯间,但是面积超过必须使用2个楼梯间 其中一个主要楼梯间必须梯段宽为1800(人口密集的话还要计算出入口大小)50米长的话2个尽头楼梯足够距离 我这个只是参考用 还是自己多看规范.