变压器电流这样算?

发布于:2008-03-14 18:51:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1000kVA的变压器,用于380V配电系统。如果它满载运行,那么它的电流是不是这样算呢:
1000/0.38/1.732=1519A
功率因素要不用考虑吗??
它的0.4kV侧出来的断路器和隔离开关是按照1600A还是按照2000A选?
我做的这个系统,单母分段,两台1000kVA的变压器同时运行,各带一段,每台大概负担700A~800A的电流,如果其中一台退出运行,另外一台把它的负荷也带上,这样的话,电流互感器可不可以选800/1A的呢?(主要用于计量,但也考虑用于观测)还是应该按照1600/1A(2000/1A)选???
我上司叫我按照800/1A的选,可以吧??
先谢谢各位了。恳求好心人指点。俺是新手,可能这样的问题低级了一些,请见谅,望海涵。