无负压供水设备是一种加压供水机组,直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力的二次加压供水设备。
工作原理是:将自来水管网引入稳流平衡器,当调速控制器检测到稳流平衡器内的压力为正压时,启动水泵运行,并根据用水量大小(即根据反馈的泵出口压力)不断调节水泵转速,直至水泵恒转速运行在某一设定的压力值上。
在自来水管网正常供水的情况下,稳流平衡器内的压力应等于自来水管网压力,并随管网压力变化而变化。而在用水高峰时间,由于自来水管网供水量不足,稳流平衡器进水量不能满足出水量时,就有可能导致稳流平衡器内部出现真空即所谓负压,其表现为平衡器内出现水和空气界面。此时,真空抑制器工作,防止真空的产生,从而保证稳流平衡器对管网不构成虹吸状态;
另一方面,为了消除平衡器内的空气层,恢复稳流平衡器内工作压力,水泵开始由恒转速转为减速运行,用以平衡稳流平衡器的进水和出水量,从而维持最小流量供水。
当稳流平衡器内恢复正常工作压力时,水泵恢复前一时刻的运行状态。这样,即使在出现负压的瞬间,系统仍然维持连续供水,除非管网供水出现故障,导致稳流平衡器内缺水,此时水泵立即停机。
原理图
无负压供水设备又被称之为管网叠压供水设备,市场上主要有罐式无负压供水设备与箱式无负压供水设备。
罐式无负压供水设备
箱式无负压供水设备
下面通过一个实例,讲解下无负压供水设备的选型:
一、根据项目提供的图纸,本工程为酒店及办公项目共5栋楼。设备主要用于空调补水及生活给水。
1、空调部分:本工程空调冷却塔设计最大小时冷却量为600m3/h,冷却塔每小时的损耗量约为1%-1.5%左右。所以空调的最大补水量约为8m3/h。
2、生活部分:1号楼为酒店,共10层,分为高低区两部分供水;2、3、5、6、号楼为办公,户型格局一样,共6层。市政最低压力0.25mpa,市政进水管为DN200。4层以下为市政直给,5-6层为二次加压设备供水,1-4层为低区市政自来水直给,高区为二次加压供水,1﹟楼5-7层为客房区,内设标准客房48间,套房12间,单人间33间,5-7层共有93间客房。每个房间平均按4个出水点计算,5-7层共计372个出水点。8层为客房区,内设豪华套房6间,单人间11间,总统套房1间,公共卫生间2个8层共计有80个出水点。9层为休闲场所,根据图纸显示共12个出水点。10层为办公区域,根据图纸显示共计12个出水点。2、3、5、6号办公楼5-6层共176个出水点。根据统计数据本项目出水点共计372 80 12 12 176=652个。最高建筑高度44.8米,泵房设在地下1层。
二、设计原则
1、设计体现技术先进、使用安全可靠、造价经济合理、施工简便的方针。
2、结合本项目中的实际运行情况,制定合理的控制方案,在系统功能、性能指标、经济指标、可靠性要求等综合数据上达到工艺要求,追求最佳的性能价格比。
3、系统具有手动、自动两种工作方式下的启停泵组功能,系统内不同水泵均能实现交替运行且能够互为备用。
4、系统的设计便于检修、维护,系统具有完善的故障自诊断功能。
5、自动化性能好,操作控制灵活方便,界面友好直观。
6、配置高档,工艺先进。
三、设计依据
1、本项目的具体工程参数;
2、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003;
3、《泵站设计规范》GB/T50256-97;
4、《给排水设计手册》第1册,常用资料;
5、《给排水设计手册》第2册;
6、《高层建筑给排水设计手册》第二版湖南科学技术出版社出版;
7、《室外给水设计规范》GBJB/89(1997年版);
8、叠压式稳流给水设备的企业标准;
9、建设部有关无负压供水设备的行业标准;
10、卫生规范依据
1)《北京市生活饮用水卫生监督管理条例及有关文件汇编》;
2)北京卫生局文件京卫疾控字[2003]87号文件。
四、设备选型
1.依据上述情况主楼系统所需用水量Q=N*L*K/η
N:出水点为652个
L:用水量标准,取每个点0.1L/S
K:换算系数为2.2
η:使用效率25℅
经计算本工程最大流量为35.8 8=43.8m3/h
2、扬程H=F G
F.楼层高度44.8米
G.管网损耗按15℅为6.7米,末梢压力按0.15MPa
经计算H=66.5m
3.因项目楼里空调补水瞬间流量大,设备设置配备为两用一备,自动轮换,让设备达到最佳运行状态。
据此,选择的设备型号为:RCDW45-66-3
4.无负压给水设备具体配置如下:
水泵:格兰富水泵CR20-5
其流量Q=22m3/h, 扬程H=66米,功率N=5.5KW 3台;
控制柜:RCBK-3-5.5, 两用一备;
稳流补偿器:Φ800×1500,一台;
真空抑制装置:RCZK-Ⅲ型,一套;
控制仪表:一套;
流量控制器2套
过滤型倒流防止器:DN100,一台;
不锈钢管路阀门:一套;
双变频器控制柜图
五、泵房装修说明
1. 按照北京市生活饮用水卫生管理规定条例的相关要求:生活水泵房、中水泵房的地砖、墙砖均采用乳白色瓷砖粘贴,墙砖需贴到离地面2米的高度,未贴砖的位置需采用防水防腐涂料。
2. 泵房内需做排水沟,防止漏水时影响周围环境
3. 按照北京市相关规定泵房管理条例生活泵房需独立且与消防泵房之间需做隔断。
4. 生活水泵房需做防盗门与通风设备。
5. 提前做好设备与变频柜的预埋管(30mm),也可采用桥架。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
市政给排水
返回版块23.63 万条内容 · 829 人订阅
阅读下一篇
给水排水|研究院开发的环境专业知识服务系统,超赞的!你是不是正在为无法同时查到空气质量、水环境质量、污染源排放等数据而郁闷? 你是不是正在为找不到合适的生态环境工程科技领域专家而发愁? 你是不是正在为不会制作城市环境专题统计地图而苦恼?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句学习了叠压(无负压)供水设备选用与安装资料,又增长了知识,感谢感谢。
回复 举报
学习了叠压(无负压)供水设备选用与安装资料,多谢了。
回复 举报