发布于:2005-02-05 10:35:05
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我们工地使用的是PTC 500(65),和PTC 600(70)的预应力管桩,最近打了23根桩居然爆了6根,请高手们指点分析一下.工地上的地质比较差,取一个钻孔说明一下:耕植土(0.7m)粉质粘土(1m)淤泥质粘土(5.3m)淤泥质粉质粘土(16.4m)淤泥质粘土(15.2m)粉质粘土(5.8m)再下面为强风化凝灰岩。桩长45m,500桩单桩竖向承载力特征值1090KN。600的为1450KN。桩机采用的是抱压式压桩,终压桩力2200KN。在发生如此多爆桩事件后我们发下了停工令,要求打桩单位采用顶压(根据2004.5时出的规范),送桩也不能直接用管桩送,要求用送桩器。(现在还是在打500的桩)
现提出问题如下:
1.我们采取的措施得当不?还有没有什么补充的?
2.压桩力是不是偏大,管桩能不能承受这样大的压力?
3.本来设计院是要求桩长和贯入度双控,现在我们只要压力一到2200 KN就停下来,这种做法对不?
4.还有在地下车库上的桩为抗拔桩,是不是可以不用把桩打到硬土层就够 了?
5.爆桩的原因里,用管桩当送桩杆和用抱压式静压桩法,哪个原因更大一些?