大连市金普新区凯旋国际大厦发生火灾后,依据辽宁省人民政府出台的《辽宁省火灾事故责任调查规定(试行)》,大连市政府批准成立火灾事故调查组,下设综合协调、原因调查、损失核定、专家指导、善后处理、责任追究等6个调查小组,由消防、公安、应急、住建、市场监管、供电公司、区政府、设计院、检验检测认定技术服务中心参加,迅速开展火灾原因调查、事故责任调查、核定损失、善后处理、责任追究等工作。


火灾事故调查组严格执行火灾现场勘验程序,通过观察火场燃烧状况以及对相关人员询问,按照环境勘验、初步勘验、细项勘验、专项勘验的工作步骤,由外向内对现场进行了9次大规模现场勘验,22次会商研讨,询问相关人员13人次,整理制作现场勘验笔录、询问笔录21份,拍摄制作照片150余张,绘制现场图9份,提取分析建筑周边14处180余小时监控视频,最终查明了火灾原因。


经过综合分析认定,此起火灾的起火部位为大厦B座19层1910室,火灾原因系 电动平衡车充电器电源线插头与插座接触不良发热引燃周围木质衣柜等可燃物所致。


根据掌握的证据线索,针对物业管理公司 盛辉物业违反消防管理法规、对隐患长期拒不整改的问题,其法定代表人宋某、经理袁某因涉嫌消防责任事故罪,由公安机关立案并进行刑事侦查,目前已依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条之规定予以刑事拘留; 针对B座1910室住户过失引起火灾、且造成他人财产直接经济损失较大的问题,房主于某因涉嫌失火罪,由公安机关立案并进行刑事侦查,目前已被采取监视居住的强制措施。火灾涉及的相关人员行政管理责任正在有序调查中。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常见的高压细水雾灭火设备介绍

如今,高压细技术越来越来成熟,也越来越被熟知,以高压细水雾为载体的灭火设备种类更加多样。 一、固定高压细水雾灭火设备 尤其适用于文物古建筑灭火使用,在安装过程中在尽量保持原有古建筑风貌,且水渍破坏性小。 固定式高压细水雾灭火系统一般由点型光电感烟火灾探测器和点型感温火灾探测器、火灾报警控制器、火灾声光报警器、高压细水雾、区域阀箱组件、高压细水雾喷头等部件组成。 当发生火灾时,火灾探测器探测到火灾,发出信号至火灾报警控制器。火灾报警控制器打开区域阀。区域阀打开后管道压力下降,稳压泵自动启动运行超过10秒钟后因为压力仍达不到12bar,高压主泵自动启动,系统管道内水迅速达到工作压力,并通过高压细水雾喷头喷射而出,产生细水雾扑灭火灾。