7SJ68西门子综合保护定值清单及定值整定,急!

发布于:2008-03-14 18:02:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
7SJ68:西门子全中文多功能数字式综合保护
7UT6:西门子变压器、发电机、电动机和母线单元主设备数字式综合差动保
整定定值,居然没有说明书,还要自己下,下下来看了,很不怎么样
有整定过的帮个忙给个清单或整定计算什么的,谢谢:)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • superdrson
    superdrson 沙发
    呵呵 这定值可不是厂家给你弄好的 需要根据你的设备容量 运行方式等参数整定计算后得出的 如果你不会计算 你可以把这些参数告诉厂家 他们会帮你计算好 然后输入装置内 最后再传动一下 你就可以装上去用了 ~~~
    2008-03-16 12:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    有意思,综保说明给你保护逻辑设置的方法,保护定值与你所带负荷有关,厂家出综保时又没规定只能接多少负荷,怎么给你定值?
    保护定值需要你根据所接系统的参数(最大运行方式和最小运行方式下的阻抗)和负荷电流计算出来的,厂家无法给你定!
    2008-03-15 16:23:15

    回复 举报
    赞同0