安科瑞 于洋
1、若客户反馈仪表通讯不上,首先要看地址和波特率设置是否正确,若正确,则在通讯不上的总线上拆一只仪表和计算机单独通讯,若通讯正常,说明产品本身没有质量问题,此时可测量仪表的A、B端有无2V左右的电压或把仪表拆开看A端与 5V、B端与地之间有无10K的上、下拉电阻,若没有可在一条总线上的A、B端分别与 5V和地之间分别加1个10K的上、下拉电阻或更换带上下拉电阻通讯板;
2、用计算机测试若单个表也通讯不上,说明产品本身已烧坏,此时需要检查通讯口的接线,大部分是通讯口的公共端接大地导致,通讯部分正确的接线方式可参照以下两种:
a)采用三芯屏蔽线,仪表RS485的A、B端(21 22号端子)与上位机RS485的A、B端相连,公共端(23号端子)与上位机的485GND的公共端相连,屏蔽层接地,如下图1所示:
b)采用两芯屏蔽线,仪表RS485的A、B端(21 22号端子)与上位机RS485的A、B端相连,仪表的公共端不需要接线,屏蔽层接大地,如下图2所示:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.12 万条内容 · 752 人订阅
阅读下一篇
仪表显示或测量不准的判断及处理方法1、CL系列仪表零点有显示的处理方法:若现场使用的是纯模拟信号的数显表,例:CL72-AI在不加信号的情况下零点可能有显示,按照数显电测表的国家标准GB-T13978-1992?数字多用表通用技术条件?和国标7976-1998?直接作用模拟指示电测量仪表及其附件?的精度要求,我司0.5级的产品零点误差的计算公式为:0.25*额定电流值/100,如750A/5A的电流表,零点误差允许1.8个字,即仪表显示在001.8以下均符合要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 谢谢楼主能发布和分享出来给家学习和参考!
回复 举报