土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 仪表显示或测量不准的判断及处理方法

仪表显示或测量不准的判断及处理方法

发布于:2021-09-11 12:50:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

1、CL系列仪表零点有显示的处理方法:

若现场使用的是纯模拟信号的数显表,例:CL72-AI在不加信号的情况下零点可能有显示,按照数显电测表的国家标准GB-T13978-1992?数字多用表通用技术条件?和国标7976-1998?直接作用模拟指示电测量仪表及其附件?的精度要求,我司0.5级的产品零点误差的计算公式为:0.25*额定电流值/100,如750A/5A的电流表,零点误差允许1.8个字,即仪表显示在001.8以下均符合要求。

2、CL和PZ系列仪表显示不准处理方法:

1)电压表:若仪表显示缺相,可用万用表测量电压信号的输入端是否有电压信号,若有则是产品本身问题,若没有则是线路问题。

2)电流表:若仪表显示缺相,可用钳形表测量线路上是否有电流信号输入仪表(若测量电流的二次回路则需乘以变比),若有电流则是产品本身问题,若没有电流则是线路问题。

3)功率表:若客户反馈仪表显示的功率值与现场实际不一致,可按以下方法处理:

a用万用表测量接入仪表的电压信号,用钳形表测量线路上的电流信号,若测量的是二次回路则需乘以变比,根据公式P=1.732*U*I*COSφ=1.732*(Uab*Ia Ubc*Ic)* COSφ(三相三线)计算看与仪表的显示值是否一致,若一致说明现场接线正确;

b不一致,则采用拆除A相电压信号,看功率是否变大,若变大说明,说明A相电流的进出线接反;用同样的方法检查C相的接线有无问题。

4)功率因数表、角度表:若客户反馈仪表显示的功率因数偏低一般为电压相序接反或接错导致,判断方法是通过测量接线排上同相的电压与仪表同相信号的输入端之间是否存在电压差的方法处理,与功率表检查电压相序的方法相同;若客户反馈功率因数显示容性一般为电流的进出线接反引起,更改接线即可解决此问题。

注:输入信号若为57.7V 5A或220V 5A按单相生产,即接A相电压和A相的电流信号;

输入信号若为100V 5A或380V 5A按三相生产,即接BC相电压和A相的电流信号。

3、ACR和PZ系列仪表电能计量不准处理方法:

1)仪表显示不准处理方法:



2)仪表显示的物理量及分相功率的查看方法:

a)ACRX20E(L)显示三相的相、线电压、三相的电流、总的有功功率、总的无功功率、功率因数、吸收的有功电度(EPI)、释放的有功电度(EPE)、感性无功电度(EQL)、容性无功电度(EQC)、频率:

仪表在显示PQλ的界面下按“回车键”可查看A、B、C三相的分相功率;

b)ACRX10E(L)显示三相的电流、吸收的有功电度(EPI):

在显示三相的电流的界面下按“回车键”可查看A、B、C三相的电压信号(三相四线相、线电压循环显示);

在EPI的界面下按“回车键”可查看A、B、C三相的分相功率。

c)ACRX00E(L)显示吸收的有功电度(EPI)、释放的有功电度(EPE)、感性无功电度(EQL)、容性无功电度(EQC):

在EPI的界面下按“回车键”可查看A、B、C三相的电压信号(三相四线相、线电压循环显示);

在EPE的界面下按“回车键”可查看A、B、C三相的电流信号;

在EQL的界面下按“回车键”可查看A、B、C三相的分相功率。

3) 功率的计算公式:三相三线时P=1.732*U*I*COSφ=1.732*(Uab*Ia Ubc*Ic)* COSφ

三相四线时P=3*U*I*COSφ=(Ua*Ia Ub*Ib Uc*Ic)* COSφ

4、BD系列仪表没有变送输出的处理方法:

用万用表测量4-20mA的输出端有无15V左右的直流电压信号,若电压信号在10V以下说明变送输出部分已烧坏,此时需更换新产品,若正常需检查仪表接线。

1)输出不准的处理方法:

电压、电流变送器只需检查信号输入的端子上有无信号即可,电压表可用万用表测电压信号的输入端是否有电压信号,若有则是产品本身问题,若没有则是线路问题;电流表可用钳形表测量线路上是否有电流信号输入仪表(若测量电流的二次回路则需乘以变比),若有电流则是产品本身问题,若没有电流则是线路问题。

2)功率表:功率表变送输出偏小,一般情况接线不正确引起,具体可按以下两种接线方法检查:

a)三相三线时:若变送输出基本上在4mA左右,而且功率变大模拟量输出基本不变,需要测量母线排上A相与仪表电压信号输入端的A相有无电压差,若有说明相序接反,找出没有电压差的按正确的相序接入;电压相序正确后,若变送输出仍不正确,需去掉A相电压信号,若变送输出变大,说明A相电流的进出线接反;若变送输出变化很小,说明C相电流的进出线接反。再用同样的方法去掉C相信号判断电流接线。

b)三相四线时:若变送输出只有实际的1/3,说明有一相电流的进出线接反,此时可以采用去掉电压信号的方法判断;若不是实际的1/3检线会比较复杂,若现场条件允许可把信号接到ACR230ELH的谐波表上检查线路,若不允许可先判断电压相序,在电压相序正确的情况下,再用排除法检查电流的进出线有无接反的情况。                                                           

  • 数模为CATIAV5格式,实体可编辑修改。汽车仪表盘,主体设计风格为三个分表盘,分别为发动机转速表,车速表,及冷却温度和燃油量表,表里面刻有各种标示,在需要的时候会显示出来。...
  • 仪表是人和汽车的交互界面,为驾驶员提供所需的汽车运行参数、故障、里程等信息,是每一辆汽车必不可少的部件。仪表显示的直观与美观使得驾驶不但是代步之必需,也成为舒适生活的一部分,而参数传递的准确与可靠性则
  • 仪表是人和汽车的交互界面,为驾驶员提供所需的汽车运行参数、故障、里程等信息,是每一辆汽车必不可少的部件。仪表显示的直观与美观使得驾驶不但是代步之必需,也成为舒适生活的一部分,而参数传递的准确与可靠性则
  • 模型:通用传感器仪表显示头1模型的设计:通用传感器仪表显示头2模型的功能:渲染实体3模型命令:渲染4模型各截图:1。外观图2。正视图3。侧视图4。顶视图5。45度视角6。渲染图7。特征树渲染装备GeF
  • 电压电流仪表显示面板设计模型是一种灵敏度高,多量程保护电路的便携式整流仪表。其特点是:测量范围广,共有二十个量程,能分别测量交直流杂散电压和杂散电流,本身不需要电源,安全可靠。(SW2010绘制,不包
  • 一种负压表显示KK搬运模组,适用于负压表显示KK搬运运动的场合,采用负压表显示KK搬运方式,即实现了负压表显示KK搬运运动,它又具有速度快、运行稳定、精度高、结构紧凑的优点。...
  • 静压管桩挤土浮桩判断处理方法研究
    静压管桩挤土浮桩判断与处理方法研究
  • 35kV系统电压异常的判断处理方法
    本文通过对35 kV系统电压异常的原因及表现形式的分析,从而提出判断方法和解决方法,并有实例分析。
  • 此方案为仪表板横梁测量支架,根据RPS定位,参考装车状态,进行定位设计,并通过三座标进行孔位精度检测,同时地板设计安装孔,可同时满足双悬臂和桥机平台共同使用...
  • 一种汽车仪表测量支架检具:按仿车身安装点进行定位。主要适用三坐标测量使用。欢迎感兴趣的朋友下载学习。...
  • 压力测量显示表装箱,图纸是介绍的一种压力测量显示表装箱,结构内容包含压力测量显示表装箱,立支架板,顶连板,双弯架等等部件零件,尺寸参数齐全,CAD绘制,欢迎下载参考。...
  • 分户改造后不热问题的判断处理方法
    本资料为户改造后不热问题的判断及处理方法,内容简介:分户改造后不热问题的判断及处理方法, 整栋楼大部分不热,原因①:补水不及时,系统缺水,形成气塞。解决办法:增设自动补水设备,补水最低压力点应不低于系
  • 压缩机故障判断处理
    压缩机故障判断及处理
  • 本产品是一款通过自主研发,全新设计,全新造型,全新结构的产品,电动角度测量尺,本产品广泛应用在室外的工地,商场,路基测量,墙面校准,机构研究等场所...
  • 测量暖气状态的显示装置,外套筒底端与顶端均设置有封头,封头为环形结构且内部设置有横杆,两个横杆之间设置有支撑轴,支撑轴底部与顶部均套设有旋转轴套,旋转轴套圆周外侧设置有若干等距排列的扇叶, 设置两组可
  • 环境的湿度会对农作物的生长产生巨大影响,因此对湿度的实时监测非常重要。本设计主要完成对远处环境湿度的实时监测以及显示的功能。该设计主要分为三个部分。第一部分是湿度测量系统,主要由单片机控制湿度传感器获
  • 仪表量程测量值换算软件
    仪表量程测量值换算软件,供大家参考!
  • 常用电工仪表测量讲稿
    本资料是常用电工仪表及测量的讲稿,包括基础知识,工作原理等,共38页。
  • 经纬仪测量使用方法
    电子经纬仪使用
  • 关于RTK施工测量作业的方法
    RTK定位技术是基于载波相位观测值的实时动态定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精度。

阅读下一篇

浅析家庭智能照明控制系统的研究应用

安科瑞 于洋 摘要:随着科技的不断进步,经济也在飞速的发展,人民的生活水平日益提高,家庭住宅的功能性房间也在不断增多,传统的家庭照明系统已经不能满足人们对家居环境的需求,智能、节能型的家庭照明控制系统更具有环保、时尚、节能概念。 该系统能够面向使用者,可根据个人的需求选择手动、自动两种控制方式,自动方式能够随意定制照明系统定时开关的时间,为大家带来便利。该系统可以扩展到其他家用电器的定时启动关闭,具有很强的通用性、实用性。

回帖成功

经验值 +10