冷库(尤其是土建库)降温以及维护时升温必须逐渐进行,使建筑结构适用温度的变化,使建筑结构中的水分全部析出并排出,日常生产过程中温度波动不能超过许可范围,减小温度波动对维护结构的影响。
库温 |
+5℃以上 |
+5℃~0℃ |
0℃~-4℃ |
-4℃~-18℃ |
-18℃~-23℃ |
降温速度 (℃/天) |
2℃~2.5℃ |
1℃ |
0.5℃~1℃ |
1℃~-1.5℃ |
2℃ |
库温将至+5℃~0℃时每天降温1℃,库温降至4℃时暂停降温,保持库温5~7天以利于结构中游离水分析出减小冷库隐患。 |
库房名称 |
设计温度(℃) |
空库维持温度(℃) |
冷却间 |
0 |
﹤10 |
冻结间 |
-23 |
﹤-5 |
冷却物冷藏间 |
0 |
不高于露点温度 |
冻结物冷藏间 |
-18 |
﹤-5 |
低温走廊 |
-10 |
﹤-5 |
加工间 |
0~20 |
﹤20 |
冰库 |
-4 |
﹤-2 |
组合冷库空库降温方法
5、当库温达到设计温度时,应记录降温结束时间,并计算降温时间。应绘制库温随时间而变化的降温试验曲线。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 835 人订阅
阅读下一篇
冷库各类型冷间的冷却设备有哪些?冷间常采用冷却排管、冷风机和搁架式排管等冷却设备。冷库安装要了解各类型冷间的冷却设备,其选用是否合理直接关系到产品的冷加工质量和生产效率,以及经费性费用。 1、冷却间一般选干式落地式冷风机作为冷却设备。 2、冻结间一般选用落地式或吊顶式冷风机作为冷却设备。 3、冷却物冷藏间通常选用冷风机冷却设备。 4、冻结物冷藏间通常选用冷却排管作为冷却设备。 5、产品包装间,选用冷却设备应根据包装间温度而定。当包装间温度在0摄氏度以上时,宜采用冷风机;当包装间温度在0摄氏度以下时,可采用排管为冷却设备。