土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 有关上砖混底框结构设计的一些探讨(二)

有关上砖混底框结构设计的一些探讨(二)

发布于:2008-03-14 16:49:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
三、底框结构的计算程序
以上所述的计算要点涉及到许多繁复的计算内容,包括框架和抗震墙的侧移刚度的计算等。这些计算内容在有关的设计手册上均有介绍,但我们目前更多的是采用电算程序进行底框结构的设计计算。借助这些电算程序我们可以较为便捷的完成上述计算过程。这当中应用比较广泛的有中国建筑科学研究院的PKPM系列软件。在其中的PMCAD模块中有砖混及砖混底框结构的计算内容。该程序的计算原则已经将上述计算要点均考虑在内。
四、底框结构的构造措施
1防止扭转破坏
底框结构对扭转破坏特别敏感,为减少其底框层遭受扭转破坏的危险性,应避免质量和刚度在平面内的不对称布置。
2 构造柱
底框结构的上部砖房应根据包括底层在内的总层数按多层砌体房屋的要求设置钢筋混凝土构造柱。
3 楼盖
为了保证地震剪力在框架与抗震墙之间得以分配及传递,要求楼盖应该有较大的水平刚度。故一般情况下,底框结构的楼、屋盖最好采用现浇,否则至少也应保证整体式装配。
4 底层框架柱
底层框架柱截面宜采用正方形,其尺寸不宜小于400mm。柱的纵向总配筋率应加以限制,柱中纵向钢筋总配筋率超过6%时,易导致混凝土脆性破坏。为了防止这种脆性破坏,应注意箍筋的配置要符合相应的抗震等级的规定。此外,要尽量避免底层短柱的形成,底层柱网应与上部砖房纵横墙的布置协调。
5 底层抗震墙
底层钢筋混凝土抗震墙应符合相应抗震等级的规定;
底层如采用砖抗震墙,要注意墙厚最小为240mm,最好370mm。砂浆等级最好M7.5或M10。验算抗剪承载力不足时可以在砖墙水平缝中加钢筋。框架节点的凹角处宜各配置2φ16的斜筋。
底层抗震墙宜布置在房屋四角和上层有砖墙的部位,尽量避免开洞。如必须开洞,尽量开小洞,洞口尽量设置在墙体的中段。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyang1016
    wuyang1016 沙发
    谢谢楼主的无私奉献,学习了
    2008-07-16 16:05:16

    回复 举报
    赞同0
  • weina1981
    weina1981 板凳
    看了,觉得很有用,收藏了,一定会对以后的学习和工作有所帮助,非常感谢。
    2008-06-04 16:27:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 396 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关上砖混底框结构设计的一些探讨(一)

在城市规划设计中,往往要求临街的住宅、办公楼等建筑在底层设置商店、饭店、邮局或银行等。一些旅馆因使用功能上的要求,也往往要在底层设置门厅、食堂会议室等。这样,房屋的上面几层为纵横墙较多的砌体承重结构,而底层则因使用要求上需要大空间的原因采用框架结构形成了砖混底层框架结构。对这种结构,从抗震上来说是不太有利的,但因其在使用上的方便性和灵活性而被广泛采用。与此同时,目前很多结构设计人员在对砖混底框结构的设计上还存在许多的疑问甚至误区(尤其反映在结构电算程序的应用上)。因此,在本文中笔者想就底框结构的设计做一些阐述。

回帖成功

经验值 +10