一、项目概况
1.项目名称:河南某印染污水厂
2.污水类型:印染废水
3.处理量:1000吨/天
4.工艺流程:
调节池→水解酸化池→A池→多级O池→絮凝反应→脱色(脱色剂)→出水
5.项目要求:出水COD小于200mg/L
6.问题诊断:由于进水大量的PVA ,PVA有很强的气体阻隔性,导致好氧池溶解氧一直处于小于1的状态,好氧池污泥逐步转变成厌氧。
二、项目调试
过程:在厌氧池投加一定量的厌氧槽专用菌(里面包括一些微生物促生剂和少量的产甲烷菌)增加厌氧产气率减少后端好氧池负荷压力;将好氧池污泥排出大半,投加复合菌并保持闷曝2天,再开始缓慢进水。
三、调试数据
见下图所示:
四、成功后效果图
五、项目总结
由于印染废水中退浆废水含有PVA,且PVA对气体有阻绝性,不可大量进入好氧生化系统中;或再进过较长的厌氧停留时间之后,方可进入生化系统。