土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自净时间与换气次数之间的关系

自净时间与换气次数之间的关系

发布于:2021-09-07 09:52:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


自净性能 测试目的是用以确定洁净室或洁净设施清除悬浮微粒污染物的能 力与速率, 这是非单向流洁净室最重要的性能反映。 自净性能由 100∶ 1的自净时间来表示,ISO 14644定义100∶ 1自净时间为: 粒子浓度降至 0. 01 倍初始浓度所需的时间。

    在国际上,房间的通风换气次数是空调系统的重要参数。ISO14644、 美国国家环境平衡局 NEBB 的《洁净室认证测试程序性标准》、 GB 50073《洁净厂房设计规范》 都建议定期对洁净室自净时间进行检测。

    本文在基于均匀分布理论计算的基础上,探讨自净时间与换气次数之间的关系。

    基于均匀分布理论,洁净室瞬时含尘浓度的理论公式为 :
其中
Ct—瞬时含尘浓度,pc /m3;
C—稳定工况时的含尘浓度,pc /m3;
C0—室内初始含尘浓度,pc /m3;
n—换气次数,次 /h;
t—系统运行时间,min;
s—循环风与送风量之比;
η—循环风通路的过滤效率,% 。

    本文研究浓度降到原来的 1 /100 时的自净时间, 即 Ct /C0 = 0. 01。在对上式进行简化时, 两边同时除以 C0,且 C0 > > C,回风通路上设有高效过滤器, 因此( C0 - C) /C0≈1,1 - s( 1-η) ≈1, 经简化后得自净时间:
因此,我们可以计算不同换气次数下的自净时间约为:

换气次数(次/h)
自净时间(min)
10
27.6
15
18.4
20
13.8
25
11.0
30
9.2
35
7.9
40
6.9
45
6.1
50
5.5

    在实际测试过程测得的自净时间可能与理论算术结果略有出入, 这是由于理论计算公式是基于均匀分布理论, 而实际洁净室的气流组织状况不可能达到使室内颗粒物均匀分布。洁净室的颗粒分布可能存在由4个不均匀分布区域组成的模型:即主流区、 涡流区、回风口区和产尘区。


    在产尘区, 颗粒物具有一定的初始动量,此时其扩散主要受初始动量的影响,当其动量衰减到一定程度以后颗粒物随室内气流扩散: 其中一部分混入涡流区,另一部分则进入主流区; 主流区内的颗粒物一部分随回流折回涡流区, 在涡流区分布开来并随主流区引带气流回到主流区, 这样颗粒物周而复始地在室内循环, 滞留时间长。基于这种原因, 实际自净时间可能要大于理论自净时间。为尽量减小不均性的影响, 在测量时可设置多个测点,然后取各点的平均值。