土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土浇筑2个月后,梁板墙出现贯穿性裂缝,比较多

混凝土浇筑2个月后,梁板墙出现贯穿性裂缝,比较多

发布于:2021-09-04 来自:建筑结构/混凝土结构 7 352 [复制转发]
墙板贯穿性裂缝,梁上两侧面和下面形成连续性细裂缝

全部回复(7)

只看楼主 我要回复
  • hfjyh
    hfjyh LV11 沙发

    一般是混凝土收缩造成的,商品混凝土的坍落度一般都比较大,现场混凝土的坍落度往往控制不严,工人为坍落度超出230mm的情况常常发生,加之砂率比原来现场搅拌混凝土大,水泥比原来细。商品砼的收缩要超过原现场搅拌混凝土的两倍以上。工程上只有仔细观察,裂缝随处可见。建议今后应限制水泥的细度,商品砼进场控制好坍落度,限制细骨料比例,加强混凝土养护,梁要细化腰筋构造设计,板要加强二次磨压,剪力墙太长设置诱导缝。

    14天前 来自 PC 回复 举报
    赞同0
  • cof1630751569556
    cof1630751569556 LV2 板凳
    各位大神,给从混凝土本身分析下原因呗。
    14天前 来自 APP 回复 举报
    赞同0
  • 名段飞扬
    名段飞扬 LV7 地板

    梁板墙同时有贯通性裂缝,考虑不均匀沉降造成的,看下沉降观测数据是否满足要求。

    15天前 来自 PC 回复 举报
    赞同0
  • cof1630751569556
    cof1630751569556 LV2 4楼
    大神们给分析下呗
    17天前 来自 APP 回复 举报
    赞同0

请先 登录,再参与讨论!