土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电力系统中电压暂降出现的原因

电力系统中电压暂降出现的原因

发布于:2021-09-03 17:26:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

随着技术的不断发展,各种非线性装置的加入电网,使得电力系统的电能质量发生畸变,存在电压波动、闪络等各种电能质量问题。而电压暂降就是常见的电能质量问题之一,电压暂降就是在0.5~30周波频段内系统电压低到正常值的90%~10%的现象,也就是我们经常说的晃电。

1576657650250709.jpg

 

通常电力系统中电压暂降产生的原因有自然因素和人为因素两大类。

 

(1)自然因素,包括打雷、闪电、山火、暴雪、动物、强风、暴雨等等。

 

(2)人为因素,包括电力系统设备故障、电力设施老化、重型负载启动等等。

 

事实上大部分企业的供电系统中都有自然和人为因素造成的电网不稳定,非常容易出现高压晃电、电压波动频繁进而造成电压闪络、异常停电,给企业造成很大的负面影响。近几年来,几乎每年都有因为电压暂降而造成巨大的经济损失,因此电压暂降的治理工作变得越来越重要。

 

案例:某公司频繁发生电网不稳定、电压暂降、闪络停电等事故,泰普科技对其进行了分析,得到了主要原因如下:

 

1、供电系统电压等级低,安全可靠性差,易受到外界天气或环境的影响。因为等级高的电网架设线路等硬件设施相对比较稳固、可靠,不会轻易受到外界天气或环境的影响。

 

2、企业外部发生不可控的事故。由于两座110KV变电站线路故障导致系统电压发生大幅度波动和电压暂降,造成变压器综保过流保护跳闸停电。

 

3、企业内部电气设备使用、操作不当导致供电系统电压波动幅度过大。①变压器满负荷工作状况对于外网供电质量预防能力较低;②生产设备配置使用的变频器参数设置不恰当;③设备的主电机再启动方式调整不到位;④公司高低压配电设备防晃电能力弱,关键生产设备对电网电压波动敏感。

 

郑州泰普科技是依托河南省电子规划研究院成立的高新技术企业、中国电器工业协会会员单位、河南省专精特新企业、河南省虚拟化专用仪器仪表工程技术中心和河南省防晃电研究中心的发起单位。曾与中国石油化工股份有限公司洛阳分公司进行过电压暂降治理技术交流,在电压暂降治理方面具有丰富的经验。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷接地施工质量标准,建议收藏!

回帖成功

经验值 +10