门规7.16条给出两种计算钢梁平面外计算长度的方法:( 文中隅撑用YC表示,翼缘用YY表示,本人打字慢,谅解)
(1)按7.1.6.2条不考虑在梁两侧设置成对yc的有利作用,取最大受压yy侧向支撑点间的距离。
可以取系杆的最大距离,但这样做为控制梁平面外稳定性,材料比较费。
(2)按7.1.6.4条考虑设置成对yc的有利作用,减少平面外计算长度,但规范未给出设置成对yc后,究竟如何量化计算的标准,没有公式可查,设置成对yc后平面外计算长度改如何计算(根据规范设置成对YC后,YC间距不等于就是平面计算长度)。
经过多方查找,在规范编制专家童根树的《钢结构平面外稳定》(童根树署名在地下室门规第五页规范起草人员名单中可查,可上网查)查到针对7.1.6.4条的实际操作方法。在该书的196-199页,专家通过两个例题得出这样一个结论:原话“因此在梁的两侧均有yc-檩条支撑体系时,梁的侧向计算长度基本上约为2倍檩条间距”。我想编制规范专家的意见最有分量,按照专家的研究应该比较靠谱,总比自己瞎想好得多。中品梁可以考虑YC的作用也是这位专家提出来的。专家的意思:中品刚架每根檩条上都要设YC,这时候中品钢梁的平面外计算长度就可以大约取两倍的檩条的间距。
对于边品钢梁由于没有YC,所以边钢梁平面外计算长度只能取相邻系杆最大的间距。
欢迎讨论!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.46 万条内容 · 1140 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句新版门钢规范的意思是不用定义计算长度了,直接用隅撑布置信息来计算临界弯矩了。钢结构设计手册对这一规定有更深解释,手册上说的是新版规定的前提是每根檩条处都要设对隅撑,这是对梁进行连续化假定的的前提!
回复 举报
“中品刚架每根檩条上都要设YC,梁的侧向计算长度基本上约为2倍檩条间距”,假如檩条的隅撑是间隔布置,檩条间距为1.5m,原隅撑间距为3m,那按两倍取值的话是按6m吗?
回复 举报