土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ DN800压力流污水管需要每隔500m设个阀嘛?

DN800压力流污水管需要每隔500m设个阀嘛?

发布于:2008-03-14 11:41:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近我们公司要建一条DN800的压力流污水管道,长度为1200m,根据设计院设计要在该管上每隔500m设一个控制阀门,这样有必要吗?规范上是否有相关规定?我对这个只是个门外汉,请各位大大帮个忙!谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sunlyn
    sunlyn 沙发
    压力流污水管道上每隔500m设一个控制阀门在设计规范上是没有规定的,
    设计压力管渠时,应考虑水锤的影响。在管渠的高点以及每隔一定距离处,应设排气装置;在管渠的低点以及每隔一定距离处,应设排空装置。
    承插式压力管道应根据管径、流速、转弯角度、试压标准和接口的摩擦力等因素,通过计算确定是否在垂直或水平方向转弯处设置支墩。
    压力管接入自流管渠时,应有消能设施。
    压力管渠上应设置压力检查井。
    当两台或两台以上水泵合用一条出水管时,每台水泵的出水管上均应设置闸阀,并在闸阀和水泵之间设置止回阀。当污水泵出水管与压力管或压力井相连时,出水管上必须安装止回阀和闸阀等防倒流装置。
    2008-03-15 18:54:15

    回复 举报
    赞同1
  • dzt188
    dzt188 板凳
    板凳层的回复很完整,同意
    2014-12-02 10:44:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多