土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电缆~~急

请教电缆~~急

发布于:2008-03-14 11:32:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

380V 空调总负荷500KW 空气中敷设 长度约80米 YJV铜芯电缆 3根240的五芯电缆并联可以使用吧

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qian68747
    qian68747 沙发
    240电缆单根为416A,三根为416*3*0.9=1123A(并联敷设0.9,但电缆再多还要取小)
    500KW的电流为500/1.732/0.38/0.8=950
    应该可以。
    2008-03-23 10:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • xienxuelanghu
    xienxuelanghu 板凳
    如果是一个空调的话,应该行,我查240的电缆大概是485,3跟的话,再乘以个系数,也能够900A的
    2008-03-14 14:27:14

    回复 举报
    赞同0