土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防设计的几点疑问

消防设计的几点疑问

发布于:2008-03-14 11:31:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工程概况:6层办公楼,建筑面积6254.9平米,建筑总高度23.1米,一层层高3.9米,二层到六层层高3.6米,市政给水压力0.35MPa
1.充实水柱是否考虑水枪流量
按照充实水柱计算及建规8.4.3.7 本工程充实水柱取7米 但若考虑水枪5L/s的流量,充实水柱最少11.4米
设计时应该采用那种算法?
2.在论坛上看到很多人都说多层建筑只要保证消火栓出水就行,如果采用充实水柱11.4米,市政压力不满足消火栓压力要求,但消火栓也是可以出水的,这样是否加设屋顶水箱?若加设屋顶水箱,是否必须加设消防泵?
3.屋顶设置试验消火栓,水利计算时是否将其作为最不利消火栓,若将其作为最不利消火栓,计算时可能 出现屋顶试验消火栓压力不能满足,但是最高层消火栓压力可以满足的情况,此时该怎样考虑?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chiyya
    chiyya 沙发
    六楼办公楼,
    35M水柱,消防水箱是肯定要设置的,十分钟的最初灭火水量需要保证,
    室外一套水泵接合器
    屋顶水箱安装高度是多少,,这个水压能否供到水箱
    2009-11-25 23:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • hzlan_sh
    hzlan_sh 板凳
    同意4楼的说法,6层办公消防市政直供,开玩笑,不够的
    做临时高压:屋顶水箱+消防泵
    做稳高压:消防泵+稳压设备 (视地方规范而定,有的地方不允许用稳高压)
    2009-11-25 20:08:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塑料装饰板厂要不要设喷淋

现有一占地面1300m2,二层的塑料装饰板厂底层为车间,二层为仓库,请问一下,要不要设喷淋系统???都设,还是只是仓库设?回复的老大们不要用看规范来回贴,我看了相关规范,不了解问题才发贴求教的期待高人解答一下.

回帖成功

经验值 +10