  医院检验科实验室装修要求


  1、墙板、顶棚材料要求易于清洗消毒、耐擦洗、不起尘、不开裂、光滑防水,常用材料为双面夹芯彩钢板,防火等级不低于难燃B1级。实验室吊顶高度以2.6m高为宜,主实验室吊顶不能开设人孔或设备检修孔。


  2、地面材料要求无缝的防滑耐腐蚀地面,常用的装饰材料为PVC或橡胶地面,铺贴的接缝处需用同色焊条焊接并刨平。


  3、实验室的墙体与墙体交接处,墙体与地面交接处,墙体与顶棚的交接处均应用圆弧处理,彩钢板拼接处均应打密封胶处理,以保证实验室的气密性。


  通风空调工程


  1、净化实验室应避免多个实验室共用一个空调机组的情况,可有效的避免交叉污染,节约运行成本。


  2、实验室空调设计参数应参照《生物安全实验室建筑技术规范》相关要求,在设计时还应考虑到生物安全柜、离心机、培养箱等设备的热、湿负荷。


  3、空气净化系统应设置粗、中、高三级空气过滤,粗效过滤器应设在新风口处,中效过滤器应在空调机组的正压段,高效过滤器应设系统的送风末端。


  4、新风口距地面高度不低于2.5m,新风口应有防雨及防鼠虫措施,应设有易拆除清洗的过滤网。


  5、实验室的排风机应与送风机连锁,排风机应先于送风机开启,后于送风机关闭,室内排风管道与生物安全柜等设备的排风管道应分开设置。


  6、净化室内送排风应采用上送下排方式。室内送风口和排风口布置应使室内气流停滞的空间降低到最小程度。


  7、实验室的各区之间应保持不小于5Pa的压差,保证气流是从清洁区流向污染区,应在易于观察的位置设置压差表。


  8、过滤器和空调机组应使用耐消毒剂腐蚀、不吸水的材料,空调机组的漏风率应小于2%。


  9、舒适性空调主要是采用风机盘管加新风系统,冬夏季使用医院集中的冷热源,如果春秋季节医院没有冷热源,可自备风冷式模块机组提供冷热源。