土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 划分防烟分区的问题!请大家指教!

划分防烟分区的问题!请大家指教!

发布于:2008-03-14 11:22:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据《建规》上9.4.2条中说室内净高小于等于6m时需划分防烟分区。防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。我在做的一个项目是层高小于6米但是没有吊顶。我想问一下是不是可以用梁格进行防烟分区的划分呢?要是可以的话是不是每个防烟分区的面积太小了呢?还有风管在梁下走,排烟口安装在什么位置呢?要是安装在风管下还有排烟效果吗?一般这种情况要怎么划分防烟分区呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    排烟的目的主要是考虑人员疏散,因此排烟口即使防止在风管的下部,会导致上部空间集烟,但只要不影响人员疏散时没有问题的。
    2009-11-26 11:13:26

    回复 举报
    赞同0
  • xadepb
    xadepb 板凳
    防烟分区的大小规范已做了含糊的规定,用突出的梁可以做挡烟垂壁,是指当你划分防烟分区时正好在分区界限附近有满足挡烟垂壁的情况下,是可以利用的,但多数是根据分区人工设置挡烟垂壁的。
    2009-11-25 15:40:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我在做一个办公楼大厅的自然通风,有些问题请大家帮忙

我要做一个办公楼一楼门厅的自然通风,大厅两层通透,近9米,屋面上是连接两个楼的楼梯(在室外),通风且主要是用于春夏季的气流流通,不做冬夏用。1.风量的确定,我想过渡季节负荷是不是不需要算,大厅的人也比较少,想按换气次数确定,现在找不到相关的标准,谁知道换气次数的要求烦请告知。2.北京地区的主导风向是北风和静风,但是现在建筑的大门是南向的,而且把拔高气流的烟囱放在南面也不美观,如果放在北向的话,南向只需开门就可以了,请问北向是否还需要开窗。